第一代yeelight Mesh射灯组成灯组后开/关或是切换色温无响应

网关类型:小米多模网关
简单描述就是灯组中的两个灯无法响应联动。以下是我为这个问题做的测试,可以重现。

测试1:从米家右上角+号-照明-mesh射灯灯组创建射灯组后,从米家首页的卡片上(图1)可以对灯组内的所有射灯正确执行开关操作。

1589293882(1)
图1

测试2:创建智能对灯组手动执行开/关或是切换色温(图2),会有两个灯没有响应。查看日志,提示执行成功(图3)(执行方式:云端)

1589293910(1)
图2

1589293924(1)
图3

测试3:从米家首页的点击卡片进去(图4),左右滑动切换色温,有两只射灯无响应(就是测试2无响应的那两只),但是在这个页面点击关灯/开灯,所有灯都可以关闭与打开。

1589293932(1)
图4

测试4
使用绿米开关联动灯组执行开/关(图5),上面不响应的那两只灯还是不响应。(执行方式:本地)

1589293949(1)
图5

上述所有测试的日志里面都提示执行成功,并且可以反复重现。
并不是只有射灯有这个问题,我的另外一组筒灯也出现了这个问题。请问这个现象是是否软件逻辑bug?因为在首页卡片确实可以关闭所有的灯。

顺便想问1.射灯和筒灯明明一模一样为什么不能放到同一个灯组内?2.其他的吸顶灯(皓石皎月)都能编成同一灯组,为什么mesh灯不能和吸顶灯编到一起?

这个就是蓝牙mesh的信号问题。不同的灯编成一组可以用灯组(新),但是不能自动化“开/关”

这两个灯并不是距离网关最远的灯,其中一个灯甚至和网关间没有阻挡物可以通视且距离不到5米(网关在电视柜上,射灯在沙发头顶)。而且所谓的mesh不是应该自动找最近节点来连上整个网络的吗?就算灯本身连不上网关,那也应该找他身边不到1米处的其他射灯吧?

道理是没错,但是蓝牙mesh总体可靠性很差。在调试调试试试吧。或者联系客服问问能不能换货

摸索出原因了,目前运行良好。

我对比了mesh灯组和灯组(新)两种灯组,测试了各自的自动化表现。
mesh灯组:每次组成灯组后都有一到两个灯不听使唤,解散后重新组建灯组又不听使唤的灯又变成了另外两个,无法统一切换色温,无法统一开/关。除了一两个灯不听使唤,灯组内其他灯的开关自动化和切换色温是正常的。
灯组(新):最重要开/关自动化执行失效,色温却能统一切换。

对比后发现,灯组(新)在创建的时候有一个握手/建立连接的流程,而这个流程并不能一次性成功,有部分灯会失败,灯组(新)针对这种情况提供了一个重试的按钮,重试一两次就可以全部成功,偶尔也有要重试三五次的。而mesh灯组创建时没有看到这个流程,但是肯定会做这个流程,应该只是放在了后台,不进行显示,至于这个自动建立链接一旦失败会重试多少次我就不知道了。
根据这个就可以猜测,应该是mesh灯组在握手/自动链接的时候失败了,每次失败的灯都不一样所以每次失控的灯都不一样。

于是我就建立灯组,测试是不是有无法控制的灯,有的话就解散重建灯组重新建立灯组,就这样尝试了七八次,终于把所有灯都拉进来了。统一开关/色温/亮度/自动化都运行良好,希望别过两天就失效了。

工作人员把灯组(新)的自动化弄好一点我就不用这么麻烦了,真的是,买这个灯回来天天给yeelight查bug。

1 个赞